เหมือนอย่างที่ คคห 4 บอกครับ คือหม้อแปลงแบบ stepdown ส่วนมากจะมีไฟขาออกทั้ง 100-100V และก็ทำได้แค่ปรับเลือกช่องขาเข้าว่าจะรับเป็นไฟเท่าไหร่ ส่วนมากเค้าจะออกแบบไว้กว้างๆ คือ 200-220-240
ซึ่งต้องใช้มิเตอร์ไฟวัดเอาว่าอันไหนเหมาะสมกับอุปกรณ์ของเรา สำคัญคือวัดไฟขาออกให้ได้ใกล้เคียงกับที่ใช้ครับ ผมเองก็ชักลืมไปแล้ว ปีก่อนมัวแต่มั่วพวก Stepdown แบบ C Core ตอนนั้นแม่นมาก แต่ตอนนี้ต้องไปลองค้นดูเหมือนกัน 555
ขึ้นอยู่ที่ระบบแรงดันจากการไฟฟ้าด้วยครับ ถ้าวัดที่หม้อแปลงจำหน่าย ไฟจะค่อนข้างนิ่ง อย่าง
1.ถ้ารับไฟจากการไฟฟ้านครหลวง ค่าแรงดันสุงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 240 ถ้าต่อ 0-220 ไฟที่ได้จะอยู่ที่ 240/220x100= 109 V ใช้ได้สบาย
แต่แรงดันมันไม่นิ่ง ขึ้นลงตามการใช้ไฟฟ้า และ ตำแหน่งบ้านห่างหม้อขนาดไหน อย่างช่วงค่ำๆ ที่ใช้ไฟกันเยอะๆ
ถ้าอยู่ห่างแรงดันอาจหล่นลงมา 210 กว่าๆ หรือต่ำกว่านั้นได้ ซึ่งถ้าต่อ 0-220 ไฟที่ได้จะอยู่ที่ 210/220x100= 95 V
2. ถ้ารับไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าแรงดันสุงสุดจะตามมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 220 แต่ในทางปฏิบัติอาจสูงกว่าได้ หากจ่ายไฟไกลๆ
ถ้าต่อ 0-200 ไฟที่ได้จะอยู่ที่ 220/200x100= 110 V ใช้ได้สบาย
แต่แรงดันมันไม่นิ่ง ขึ้นลงตามการใช้ไฟฟ้า และ ตำแหน่งบ้านห่างหม้อขนาดไหน อย่างช่วงค่ำๆ ที่ใช้ไฟกันเยอะๆ
ถ้าอยู่ห่างแรงดันอาจหล่นลงมา 200 หรือต่ำกว่านั้นได้ ซึ่งถ้าต่อ 0-200 ไฟที่ได้จะอยู่ที่ 200/200x100= 100 V
ที่บอกแบบนี้ ก็เพราะการต่อ ขึ้นอยู่ที่ว่าอยู่ในพื้นที่จ่ายไฟของใคร อยู่ใกล้ ไกลหม้อแปลงมั้ย และ แนะนำว่าควรมี โวลล์มิเตอร์ ติดบ้านซักตัวไว้คอนตรวจเช็ค